چکیده

 

پروژه تاسیسات ساختمان مسکونی

پروژه مهندسی عمران و معماری با موضوع تاسیسات ساختمان مسکونی برای دانلود از پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان(پویان) ارائه شده است. گزارش پروژه و محاسبات آن در قالب فایل Word بوده و نقشه های رسم شده در اتوکد نیز پیوست شده است. بار حرارتي ساختمان محاسبه شده است.

در اين پروژه بر آنيم تا با محاسبه بار حرارتي تك تك فضا هاي منزل مسكوني مورد نظر پروژه ، كه پلان آن در ادامه آورده شده است ،  نوع و تعداد پره رادياتور براي هر فضا  را تعيين كنيم. همچنين مقدار و بار حرارتي آب گرم مصرفي را برآوردكرده و ظرفيت ديگ ، مخزن تامين آب گرم مصرفي ،منبع انبساط، مصرف سوخت ،هد و دبي پمپ گردش آب گرمايش را محاسبه نماييم. توضيحات و فرضيات زير در مورد مشخصات ساختمان ، محل طرح و شرایط طرح در پروژه مدّ نظر قرار گرفته است:

·      محل طرح = شهر يزد

·      شرایط طرح خارج زمستان:                              

·      To = -6.6 °C   و  V = 10 mile/hr  و Tg = 18.3 °C

·      شرایط طرح خارج تابستان  :     

·      Td = 40 °C  و Tw = 19.5 °C

·      شرایط طرح داخل:

·      Ti = 23 °C

·   ساختمان دارای سه طبقه مسکونی بوده )زیرزمین_همکف_طبقه اول) و تعداد افراد ساکن در ساختمان 10 نفر می باشد.

·      برای طبقه زیرزمین سيستم حرارتي محاسبه نشده است.

·      ارتفاع پنجره ها 5/1 متر و طول آنها بر روي پلان معماري مشخص شده است.

·      اين ساختمان مسكوني از جهت شرقی در مجاورت ساختمان­هاي همسايه قرار دارد.

·      ارتفاع کل ساختمان مورد نظر 8.5 متر می باشد.

·      ضخامت سقف 30 سانتی متر میباشد.

فضای گرم نشده این ساختمان شامل طبقه زیرزمین، سرویس های بهداشتی، پارکینگ و موتورخانه       می­باشد.

سقفها را سقف بین همکف و زیر زمین بتني به ضخامت 15 سانتیمتر و اندود روی آن و سقف بین طبقه اول و بام بتنی به ضخامت 15 سانتی با اندود و 5 سانتی متر عایق در نظر میگیریم  كه با توجه به جدول 4-1 ضريب كل حرارتي آن برای بین همکف و زیرزمین ...  و برای بام ...  مي باشد.

تیپ دربهاي چوبي در این ساختمان:

ابعاد دربها: 1.2*2

نوع درب: چوبی با ضخامت 38 میلیمتر

با توجه به جدول 5-1:

·       ضريب كلي حرارتي درب چوبی با ضخامت 38 میلیمتر

·       پنجره نوع1: پنجره دو جداره چوبی (6 ميليمتر فاصله بين دو شيشه) ؛ ضريب كلي حرارت

·        پنجره نوع2: پنجره دو جداره چوبی (12ميليمتر فاصله بين دو شيشه) ؛ ضريب كلي حرارت

·       ارتفاع همه طبقات این ساختمان3 متر می باشد.

·       حالت اول شامل دیوار با آجر توپر با پنجره 6 میلیمتر و حالت دوم شامل دیوار با آجر سفال و پنجره 12 میلیمتری می باشد.

زیربنای طبقه زیرزمین ساختمان 208 مترمربع و زیربنای طبقه همکف 238 مترمربع و زیربنای طبقه اول158 مترمربع  و مساحت پارکینگ 31.7 متر مربع می باشد.

 

 