دانلود مقاله ترجمه شده آشکار سازی تخلیه جزئی در زمان فرسودگی الکتریکی میله ژنراتور با استفاده از روش صوتی


چطور این مقاله مهندسی برق را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2003838 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مهندسی برق در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
485,000 ریال
شناسه محصول :
2003838
سال انتشار:
2012
حجم فایل انگلیسی :
281 Kb
حجم فایل فارسی :
226 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
PDF+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

آشکار سازی تخلیه جزئی در زمان فرسودگی الکتریکی میله ژنراتور با استفاده از روش صوتی

عنوان انگليسي

Partial Discharge Detection During Electrical Aging of Generator Bar Using Acoustic Technique

نویسنده/ناشر/نام مجله

Electrical Insulation (ISEI), Conference Record of the 2012 IEEE International Symposium on

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مهندسی برق شامل 3 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 9 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

تخلیه جزئی یکی از قدرتمندترین و مهم ترین ابزار عیب یابی سلامت عایق در میله ژنراتور است. روش های زیادی برای آشکار سازی فعالیت PD در میله ژنراتور وجود دارد. آشکار سازی صوتی به عنوان یک روش آشکار سازی تخلیه جزئی، کاربردهای گسترده ای دارد. روش صوتی در مقابل روش های آشکار سازی الکتریکی چند مزیت، مانند ایمنی در مقابل میدان های الکترومغناطیسی دارد.  در این مقاله، یک میله ژنراتور خنک شده با هوا (kV 75/15 ولتاژ نامی)، تحت تنش ولتاژ، فرسوده می شود. تست فرسودگی الکتریکی طبق IEEE 1553-2002 انجام شده است. سیگنال های صوتی ناشی از تخلیه جزئی در طی فرسودگی الکتریکی میله ژنراتور در 500 ساعت، با استفاده از روش صوتی در هر روز ثبت شده اند. در این روش، دو نقطه به عنوان نقاط تست در نظر گرفته شده است. اولین نقطه در سمت کنار میله ژنراتور قرار گرفته در حالیکه دیگری در مرکز میله است. خروجی حسگر صوتی به یک کارت A/D مبتنی بر کامپیوتر MHz 80 فرستاده می شود و در پهنای باند حداکثر فرکانس حسگر، فیلتر می شود. تغییرات سیگنال صوتی در طول فرآیند فرسودگی بررسی شده است. تغییرات نشان می دهد که دامنه سیگنال صوتی ناشی از تخلیه جزئی در روزهای اول افزایش می یابد، سپس پایین آمده و در طول فرسودگی ثابت می ماند.

1-مقدمه

بی شک ژنراتورهای نیروگاه که نقشی اساسی در فرآیند تولید ایفا می کنند از مهم ترین اجزای سیستم های سیستم های قدرت هستند. مطابق با قیمت بالای این تجهیزات و نقش مهم آنها در پایداری سیستم قدرت، ضرورت استفاده از تست های عیب یابی، اجتناب ناپذیر است [1]. در مدت عملکرد تولید، نه تنها اقدامات صحیحی باید برای تخمین طول عمر باقیمانده انجام گیرد، بلکه راهبردهای برنامه ریزی فنی نیز باید برای بررسی و رفع خطا انجام شود. تست تخلیه جزئی (PD) به عنوان یکی از مهم ترین تست های عیب یابی می تواند اطلاعات مفیدی را برای متصدیان و طراحان سیستم عایق ژنراتور فراهم کند. یک پدیده PD به عنوان یک پدیده فیزیکی که در عایق رخ می دهد، چند اثر دارد. با توجه به این حقیقت که هر وقوع تخلیه همراه با انتشار سیگنال های الکتریکی، صوتی و نوری است [2]، [3]؛ لذا، آشکار سازی صوتی به عنوان یک روش آشکار سازی PD در نظر گرفته می شود. از دیدگاه نظری و عملی، در آشکار سازی و مکان یابی PD، آشکار سازی صوتی آسان تر از روش های آشکار سازی الکتریکی است...

میله ژنراتور تخلیه جزئی :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


 Abstract

Partial discharge is of the most powerful and important means to diagnose insulation health in generator bar. There are many methods available to detect the PD activity in generator bar. Acoustic detection as a partial discharge detection method has wide range of applications. Acoustic method versus electrical detection methods has several advantages such as immunity against electromagnetic fields. In this paper, an air-cooled generator bar (15.75 kV nominal voltage) is aged under electrical stress. Electrical aging test is carried out according to IEEE 1553-2002. Acoustic signals due to partial discharge during electrical aging of generator bar within 500 hours are recorded using acoustic technique every day. In this method, two points of the bar as test points are considered. The first point is located on one of the lateral side of generator bar while the other point is located on the bar centre. Acoustic sensor output is sent to an 80MHz PC-based A/D card and is filtered at the maximum frequency band-width of the sensor. Acoustic signal variations are investigated during aging process. The variations show that acoustic signal amplitude due to partial discharge increases at the first days, then collapses and remain constant during the aging

Keywords: generator bar partial discharge
این برای گرایش های: مهندسی برق قدرت، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]
 مقاله مهندسی برق با ترجمه
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی برق > مقاله های مهندسی برق و ترجمه فارسی آنها > آشکار سازی تخلیه جزئی در زمان فرسودگی الکتریکی میله ژنراتور با استفاده از روش صوتی
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید